зависит ли тип реле от типа тока

van_ernst

вопросы ламерские так что не бейте сильно
1)зависит ли тип реле от того переменный ток или постоянный?
2)как проверить что реле работает?
3)3 Вольт достаточно чтобы сработало от LPT порта?(в технической документации написано:рабочее напряжение от 3V...60V).т.е, есть ли в LPT 3 вольта?
4)что ещё нужно знать про реле?

kachokslava

подключать реле к LPT настоятельно не рекомендуется.
Я не физик и не очень помню что там к чему, но при включениях-отключениях возникают огромные индуктивные токи (реле - это же очень большая индуктивность). В результате - горит LPT порт.
нужно через оптронную развязку делать. или, как вариант - использовать твердотельные реле.

van_ernst

так и думал
спасибо!будем искать оптроны или как их там=)

kachokslava

Твердотельное реле:
http://www.symmetron.ru/suppliers/cosmo/index.shtml
Чуть ли не первая ссылка в яндексе.
модель KSD203AC2 стоит 100 рублей.
наверняка можно аналоги найти дешевле раз в десять
Оно и есть оптронная развязка.

van_ernst

не подойдёт.чувствительность маленькая.мне нужно 3 вольта рабочего напряжения.а тут только от 4

kachokslava

на LPT:
логический 0: 0-0.4В
логическая 1: 2.4-5В.
Как правило 4,5-5в и ток нагрузки примерно 15-20ма на выход не больше.

kachokslava

но если тебе так хочется...
вот оптосимистр (из отечественных):
http://www.chipdip.ru/product0/36713.aspx
25 рублей. но к нему надо ещё что-то добавить.
какая конечная нагрузка? Если 220В то я бы советвоал пускать её через реле, а само реле - через оптронную развязку.
вот, например импортный:
http://www.chipdip.ru/product0/39159.aspx
17 рублей.

van_ernst

логический 0: 0-0.4В
логическая 1: 2.4-5В.
а как правильно его измерять мультиметром?в смысле щупы куда и как прикладывать?
какая конечная нагрузка? Если 220В то я бы советвоал пускать её через реле, а само реле - через оптронную развязку.
конечная нагрузка маленькая.просто замыкается контакт на плате.ну может 12вольт максимум.
Если 220В то я бы советвоал пускать её через реле, а само реле - через оптронную развязку.
+1

kachokslava

а как правильно его измерять мультиметром
устанавливай в 1 нужный канал, меряй мультметром напряжение между соответствующей ногой LPT и землёй-корпусом.
ищи например про LPT control, LPT pinout
Ну например
научись сначала светодиодом моргать
обычный светодиод берёшь - из старго системника, который питалово или HDD показывает. только через резистор его подключай в 300-600Ом.

van_ernst

хм... корпус-земля.понятно
моргать диодами уже умеем давно
Оставить комментарий